Το BRAVO είναι ένας συμπαγής και κλιμακώσιμος αρθρωτός μετατροπέας που παρέχει καθαρή τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος σε κυματισμό sinus.
Η τεχνολογία Twin Sine Innovation (TSI) εξαλείφει όλες τις δυσκολίες που συνδέονται με την τεχνολογία των μετατροπών.
μεμονωμένα σημεία βλάβης με πλήρη επεκτασιμότητα· έως και 32 παράλληλες μονάδες και υψηλή απόδοση έως και 96%, μειώνοντας το λειτουργικό κόστος.
Ο σχεδιασμός είναι μοντελοποιημένος και κλιμακώσιμος με θερμό-swappable μονάδες μετατροπέα που εξασφαλίζει χαμηλό μέσο χρόνο επισκευής (MTTR),Μείωση του κόστους των υπηρεσιών και ικανοποίηση των μεταβαλλόμενων αναγκών για μελλοντική επέκταση.
24 / 230 | 48 / 230 | 60 / 230 | 110 ** / 230 | 220***/ 230 | |
Γενικά | |||||
Ηλεκτρομαγνητικά (αποστασία) | EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 / EN 61000-4-5 | ||||
Ηλεκτρομαγνητικά (εκπομπές) (κλάση) | EN 55022 (Α) | EN 55022 (Β) | EN 55022 (Α) | EN 55022 (Β) | |
Ασφάλεια | EN62040-1 | ||||
Ψύξη / Απομόνωση | Αναγκασμένος / Διπλασιασμένος | ||||
ΜΤΠΔ | 240 000 ώρες (MIL-217-F) | ||||
Απόδοση (τυπική): Βελτιωμένη μετατροπή ισχύος / σε γραμμή | > 95,5% / > 89,5% | 96% / 91% | 960,5% / 92,5% | ||
Δυνατότητα διηλεκτρική DC/AC | 4300 Vdc | ||||
Αληθινά περιττά συστήματα |
3 επίπεδα αποσύνδεσης σε πηγές ισχύος AC και DC 4 επίπεδα αποσύνδεσης στον εναλλασσόμενο ρεύμα στο λιμάνι |
||||
RoHS | Συμμόρφωση | ||||
Δονήσεις | GR63 Δοκιμαστική δόνηση γραφείου 0 έως 100 hz-0,1 g / δονήσεις μεταφοράς 5-100 Hz 0,5 g 100 έως 500 hz-1,5 g / δοκιμή πτώσης | ||||
Προϋποθέσεις λειτουργίας |
Σχεδιασμένο για εγκατάσταση σε περιβάλλον IP20 ή IP21. Όταν τοποθετούνται σε χώρο με σκόνη ή υγρασία, πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα (φιλτράρισμα αέρα, κλπ.). |
||||
Υψόμετρο πάνω από τη θάλασσα χωρίς υποβάθμιση | < 1500 m / εκτόξευση > 1500 m ∙ 0,8% ανά 100 m | ||||
Περιβαλλοντική θερμοκρασία / θερμοκρασία αποθήκευσης / σχετική υγρασία | -20 έως 50 °C / -40 έως 70 °C / 95%, μη συμπυκνωτικό | ||||
Υλικό (κάλυψη) | Επικάλυπτος χάλυβας-ALU ΖΙΝΚΟ | ||||
Δύναμη εξόδου εναλλασσόμενης ισχύος | |||||
Ονομαστική ισχύς εξόδου (VA) / (W) | 1500 / 1200 | 2500 / 2000 | |||
Δυνατότητα υπερφόρτωσης βραχείας διάρκειας | 150 % (15 δευτερόλεπτα) 110 % μόνιμα εντός της εμβέλειας T° | ||||
Επιτρεπόμενος συντελεστής ισχύος φορτίου | Ονομαστική πλήρης ισχύς από 0 επαγωγική έως 0 χωρητική | ||||
Διαχείριση εσωτερικής θερμοκρασίας και απενεργοποίηση | - Ναι, ναι. | ||||
Ειδικές προδιαγραφές DC INPUT | |||||
Ονομαστική τάση (DC) | 24 V | 48 V | 60 V | 110 V | 220 V |
Πεδίο τάσης (DC) | 19 35 V | 40 - 60 V | 48 - 72 V | 90 - 160 V | 170 - 300 V |
Ονομαστικό ρεύμα |
56 A (σε 24 Vdc και 1200 W ισχύος) |
46 A (σε 48 Vdc και 2000 W ισχύος) |
35 A (σε 60 Vdc και 2000 W ισχύος |
19 A (σε 110 Vdc και 2000 W ισχύος) |
9.8 Α (σε 220 Vdc) και 2000 W ισχύος |
Μέγιστο ρεύμα εισόδου (για 15 δευτερόλεπτα) / κυματισμός τάσης | 84 A / < 100 mV rms |
84 A / < 2 mV Ψόφο |
52 A < 100 mV rms | 29 A / < 200 mV rms |
140,9 A / < 200 mV rms |
Περιορισμοί τάσης εισόδου | Χρήστης επιλέξιμος με διεπαφή T2S | ||||
Ειδικές προδιαγραφές AC INPUT Η είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος είναι διαθέσιμη μόνο με τις μονάδες EPC, οι μονάδες REG δεν έχουν ACin |
|||||
Ονομαστική τάση (AC) | 220/230/240 V 1P ή 3P (Min 3 ράφια για 3P) | ||||
Πεδίο τάσης (AC) | 150-265 V | ||||
Αποσύνθεση |
150 έως 185 V γραμμική εκπομπή 150 VA/120 Watt ανά 10 Vac | ||||
1200 VA / 960 W @ 150 Βακ |
2000 VA/1600 W @ 150 Vac | ||||
Πεδίο συμμόρφωσης πριν από τη μεταφορά σε συνεχές ρεύμα | Ρυθμίσιμο | ||||
Συντελεστής ισχύος | > 99% | ||||
Πεδίο συχνότητας (επιλέξιμο) / πεδίο συγχρονισμού | 50 60 Hz / εύρος 47 53 Hz / 57 63 Hz | ||||
Ειδικές προδιαγραφές παραγωγής AC | |||||
Ονομαστική τάση (AC*) | 220/230/240 V | ||||
Συχνότητα / ακρίβεια συχνότητας | 50 - 60 Hz / 0,03 % | ||||
Συνολική αρμονική στρέβλωση (αντίσταση φορτίου) | < 1,5% | ||||
Χρόνος ανάκτησης από την πρόσκρουση φορτίου | 0.4 ms | ||||
Ενεργοποίηση καθυστέρησης | 20 έως 40 δευτερόλεπτα ανάλογα με τον αριθμό των εγκατεστημένων μονάδων | ||||
Ονομαστικό ρεύμα, προστατευμένο από αντίστροφο ρεύμα | 6.6 Α | 10.9 Α | |||
Συντελεστής κορυφής σε ονομαστική ισχύ | 2.8: 1 | 3: 1 | |||
Με διαχείριση και προστασία βραχυκυκλώματος | |||||
Δυνατότητα καθαρισμού βραχυκυκλώματος |
10 x Inγια 20 msec - Διαθέσιμος ενώ το Mains είναι διαθέσιμο στην πύλη εισόδου AC Με έλεγχο και διαχείριση μεγέθους |
||||
Σύνδρομο βραχυκυκλώματος μετά την καθαριστική ικανότητα | 2.1 Ιnγια 15 δευτερόλεπτα και 1,5 Inμετά από 15 s | ||||
ΕΠΙΔΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΣΜΑΤΗ | |||||
Μαξ. Μαξ. τάση διακοπή / Συνολικά μεταβατικό τάση διάρκεια (μέγιστο) | 0 s / 0 s | ||||
ΣΗΜΕΙΩΣΗ & ΕΠΕΡΙΚΑΣΗ | |||||
Εμφάνιση | Συνοπτική LED | ||||
Έκδοση συναγερμού / επιτήρηση | Ξηρές επαφές στο ράφι / Πρότυπη θύρα USB και MODBUS στο T2S, προαιρετικά: Candis Display / Candis TCP-IP | ||||
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση τηλεχειριστή | στο πίσω τερματικό του ράφου μέσω T2S |