TSI Bravo – 125/120 είναι ένας συμπαγής αρθρωτός μετατροπέας που μετατρέπει την πηγή ισχύος 125 Vdc σε 120 Vac και παρέχει ένα καθαρό ημιτονοειδές κύμα. Χρησιμοποιώντας πολλά modules, μπορούμε να προσφέρουμε λύσεις για διφασικές (2x120Vac + N) ή τριφασικές (3x208Vac + N) υποδομές.
Η επιπλέον είσοδος AC εξασφαλίζει υψηλή συνολική απόδοση (έως 95%) που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της απώλειας ενέργειας και της απαγωγής θερμότητας.
Αυτή η μονάδα έχει αρθρωτότητα από 2,5 kVA έως 80 kVA, ώστε να μπορεί να εξελίσσεται με τις ανάγκες σας. Η λειτουργία hot swap διευκολύνει τη συντήρηση και μειώνει τον κίνδυνο σφαλμάτων.
Η χαμηλή τάση κυμάτωσης αποφεύγει τυχόν διαταραχές στα φορτία DC και στις μπαταρίες.
Μέρος 21 A | T321350201 |
EMC (ανοσία) | IEC 1000 100 Vac 4 |
EMC (εκπομπή) (κατηγορία) | FCC μέρος Οθόνη |
Ασφάλεια | cUL 1778 Αναγνωρισμένο |
Ψύξη / Μόνωση | Αναγκαστική / Διπλή |
MTBF | 240 000 ώρες (MIL-217-F) |
Απόδοση (Τυπική): Βελτιωμένη μετατροπή ισχύος / online 95% / 91% | Διηλεκτρική |
αντοχή DC εύρος συγχρονισμούACΕύρος τάσης | Αληθινό |
Redundant Systems – compl iant3 επίπεδα αποσύνδεσης |
σε AC out και DCin εύρος συγχρονισμού at u θύρα RoHS Συμμορφώνεται at n |
100 hz-0. | 1 g / δόνηση μεταφοράς |
5-100 | Hz 0.5g 100 έως Hz / hz-1.5 g / Δοκιμή πτώσης Λειτουργία περιβάλλον / Προστασία εισόδου |
Χωρίς σκόνη και διαβρωτικά υλικά /1 Υψόμετρο | πάνω από θάλασσα χωρίς x |
- rating < 1500 m / derating >100 Vacm – 0.8 | καθυστέρηση m 100 m Περιβάλλον on the αποθήκευση 80 – / |
σχετική-20 έως 50 ° C / nd 50°° C / | 95 %, χωρίς συμπύκνωση Υλικό (περίβλημα) Επικαλυμμένος χάλυβας-ALU ZINC Ονομαστική ισχύς εξόδου (VA) / (W) |
2500 / 2000 | Χωρητικότητα υπερφόρτωσης μικρής διάρκειας |
150 % (15 δευτερόλεπτα) 110 | % |
μόνιμη wit | in T° εύρος Επιτρεπόμενος συντελεστής ισχύος φορτίου on the ισχύςαξιολόγηση από 0 in |
επαγωγικό σε 0 χωρητικό | Διαχείριση εσωτερικής u και at2 |
%/°C derating beyo nd 50° C με uration (max) 65° | DC ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥΟνομαστική τάση (DC) 125 V Εύρος τάσης (DC) 90 |
εύρος συγχρονισμού (AC)
Ονομαστικό ρεύμα | 25 A (στα 90 Vdc |
να απενεργοποιηθεί) 2000 W | out 100 Vac Μέγιστο ρεύμα εισόδου (για |
15 | δευτερόλεπτο) / τάση uration (max) 37 A / <200 |
mV rmsΌρια τάσης εισόδου Επιλέξιμα από τον χρήστη με T2S | διεπαφήκαθυστέρηση ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ Ονομαστική τάση (AC) 120 Vac (120/240 V ή |
120/208 V με συνδυασμό | on of ράφια) |
Εύρος τάσης (AC)
100 | - 138 Vac(χωρίς derating) (μπορεί |
να απενεργοποιηθεί) Brownout | 80 – 100 Vac χρήση συνεισφοράς πηγής DC αν χρειαστεί be (μπορεί |
να είναι | απενεργοποιημένο) 2000 VA/1600 W @ 100 VAC Εύρος συμμόρφωσης πριν από τη μεταφορά σε DC Ρυθμιζόμενος Ισχύς παράγοντας |
> 99% | |
Εύρος συχνότητας (επιλέξιμο) / sy εύρος συγχρονισμού | 50 – 60 |
Hz / εύρος protecti | 53 Hz / |
57– | 63 Hz AC ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΔΟΥ Ονομαστική τάση (AC*) % Συχνότητα / ακρίβεια συχνότητας 50 - 60 Hz / |
0.03
% | Ολική αρμονική παραμόρφωση (ανθεκτική |
tiveφορτίο) | < 1.5 % Επίδραση φορτίου on the |
0.4ms Ενεργοποίηση | καθυστέρηση 0 on the |
αριθμός of | μονάδα in |
εγκατεστημένο Ονομαστικό ρεύμα. | Προστατεύεται από r αντίστροφο ρεύμα 21 A Κορυφή παράγοντας atονομαστική |
ισχύς 3: | 1 |
Με διαχείριση βραχυκυκλώματος και protecti on Βραχυκύκλωμα καθαρό u | p χωρητικότητα v x |
I n | |
msec - Διαθέσιμο ενώΔίκτυο | είναι διαθέσιμο στο AC s / 0s έλεγχος μεγέθους και διαχείριση Ρεύμα βραχυκυκλώματος μετά το καθάρισμα up c apacity2.1 I n κατά τη διάρκεια 15 |
s και 1.5 In | μετά s / 0sΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Οθόνη MODBUS σε T2S, uration (max) 0 s / 0s ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑ Οθόνη MODBUS σε T2S, |
LED Έξοδος συναγερμών / εποπτεία
Στεγνές επαφές στο ράφι / StandardUSB | po rt και MODBUS σε T2S, |
προαιρετικός
: | Candis Οθόνη / |
Candis TCP-IP | Απομακρυσμένος on / off on πίσω ακροδέκτη του ραφιού v ia T2S |